Er det slik at man kan greie seg med ""stor"" overgangsmotstand fra jordspyd til jord ved stor KVA ytelse på forsyningstrafo?

Og at man må ha ""liten"" overgangsmotstand fra spyd til jord ved liten KVA ytelse på forsyningstrafo?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 17:56 - 5.5.2014
Nei, dette er omvendt. For IT-systemer uten utkobling av 1. jordfeil (se avsnitt 411.6.2.01 i NEK 400:2010) gjelder RA x Id <= 50 V.

I merknad 3 til avsnitt 61.3.6.1c) gis følgende hjelperegel: Maksimal lekkstrøm i mA er 2 ganger transformatorstørrelsen i kVA.

Kravet til en installasjons jordingsresistans blir da:
Eksempel 1
100 kVA trafo gir RA <= 50 / 0,002 x 100 = 250 ohm.
Eksempel 2
1000 kVA trafo gir RA <= 50 / 0,002 x 1000 = 25 ohm.