Hei Installasjon av Ladestasjon m/DC vernInstallasjon er utført iht Dobbelisolering ved å benytte PFXP kabel.
anlegg IT system 230V det er forøvrig installert overspenningsvern T2 med tennspenning 385V
Det er etter kontroll fra DLE blitt påpekt manglede beskyttelse av installasjon.
Dette med grunnlag av at kabel PFXP som er benyttet er avisolert ca 15 cm før det er tilkoblet sikring, inne i tavle/sikringsskap eldre NEB C skap med ASD avdekning.
Vi lurer da på om det er tilstrekkelig å tre strømpe på ledere til kabel for å utbedre avvik.
er det noe krav til strømpe, eventuelt om det anbefales å skifte sikring med jordfeilautomat