Anlegg der halvparten av jordfeilautomatene ikke slår ut når man trykker testknapp. Installatør i firma som installerte det svarte følgende:
"Det er ikke jordfeil på et TN-anlegg. Har vært utsatt for at testknapp ikke fungerer før, og jfa bør byttes hvis det er IT. Så lenge kursen går på overbelasting, så er det ok. Og ikke nødvendig å bytte jordfeil-automat"
Denne påstanden er ikke jeg enig i, og jeg mener at jordfeilautomatene må byttes. Enig i at en jordfeil på TN-nett i praksis er en kortslutning. Men er ikke det utløsetid som gjør at det allikevel er krav til 30mA jordfeilbryter?
Noen kommentar?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Du har helt rett, og installatør tar alvorlig feil her. Om du ikke har underlag på hvordan testknappen på jordfeilvernet skal fungere kan du avklare med produsent/leverandør.
Å ha jordfeilvern i bolig som ikke fungerer er brudd på FEL § 21 og NEK 400:2022-823-411.3.3.
Du har helt rett, og installatør tar alvorlig feil her. Om du ikke har underlag på hvordan testknappen på jordfeilvernet skal fungere kan du avklare med produsent/leverandør.
Å ha jordfeilvern i bolig som ikke fungerer er brudd på FEL § 21 og NEK 400:2022-823-411.3.3.
Takk for bekreftelsen.