Hei
Ser at elko har en 2-polet bryter som er beregnet for henholdsvis ohmsk, induktiv og kapasitiv last.
Ved ohmsk last er den godkjent for 16A, ved induktiv og kapasitiv last er den beregnet for 4A.
Kan noen si meg hva som er årsaken til at det er satt en begrensning på 4A ved induktiv / kapasitiv last?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det er fordi reaktive strømmer skaper gnist når man åpner bryteren. Induktansen eller kapasitansen ønsker å opprettholde strømmen. Det tillates jo ikke når bryteren åpnes. Energien er der enda og vil da få utløp ved gnisten.
Det er altså større påkjenning for bryteren å bryte slike laster.
Dette er veldig aktuelt for effektbrytere også.
Hei
Hvorfor er det større påkjenning for bryteren å bryte slike laster og hvordan kan det ha seg at induktansen og kapasitansen ønsker å opprettholde energien. Eller for å snu det på hodet : Hvorfor ønsker ikke en ohmsk last å opprettholde energien.
En tørketrommel på 2 kw og en ovn på 2 kw vil jo begge "trekke" 8,7 ampere.
Ohmsk last lagrer ikke energi.