Bryte induktiv belastning

Spurt 12:48 - 3.5.2017 av Tom|Siste svar 5:54 - 8.5.2017 av EnToTre:)

Tom

Hei

Ser at elko har en 2-polet bryter som er beregnet for henholdsvis ohmsk, induktiv og kapasitiv last.

Ved ohmsk last er den godkjent for 16A, ved induktiv og kapasitiv last er den beregnet for 4A.

Kan noen si meg hva som er årsaken til at det er satt en begrensning på 4A ved induktiv / kapasitiv last?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

EnToTre:)

Postet 21:15 - 3.5.2017

Det er fordi reaktive strømmer skaper gnist når man åpner bryteren. Induktansen eller kapasitansen ønsker å opprettholde strømmen. Det tillates jo ikke når bryteren åpnes. Energien er der enda og vil da få utløp ved gnisten.

Det er altså større påkjenning for bryteren å bryte slike laster.

Dette er veldig aktuelt for effektbrytere også.

Tim

Postet 10:48 - 5.5.2017

Hei

Hvorfor er det større påkjenning for bryteren å bryte slike laster og hvordan kan det ha seg at induktansen og kapasitansen ønsker å opprettholde energien. Eller for å snu det på hodet : Hvorfor ønsker ikke en ohmsk last å opprettholde energien.

En tørketrommel på 2 kw og en ovn på 2 kw vil jo begge "trekke" 8,7 ampere.

EnToTre:)

Postet 5:54 - 8.5.2017

Ohmsk last lagrer ikke energi.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.