Bryte N leder

Spurt 18:42 - 9.2.2025 av Sander Hagerup-nilsen|Siste svar 6:52 - 10.2.2025 av Hans Olav Arnesen

Sander Hagerup-nilsen

Stusser litt på dette med brudd av N leder. I et TN-C-S system til bolig hvor PEN splitt skjer i TKS, skal da N leder brytes av første vern eller ikke? I MHB S. 169 og 170 står det om dette. Her står det at "hovedregelen" er å bryte N leder etter splitt, men med tanke på solcelle eller batterianlegg i fremtiden kan det være gunstig å ikke bryte N leder pga flytende nullpunkt. Syns det sto veldig vagt og ikke konkret, er det noen andre forskrifter eller punkter som setter krav til dette? Skal evt N leder brytes ved OV i fordeling istedenfor gjennom KV i TKS?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:52 - 10.2.2025
Instructor contact card

NK64 har beskrevet at det ikke skal være brudd i N-leder frem til fordeling, når denne forsynes fra TKS.




Dette har NK64 "risikovurdert" for bransjen, og kommet frem til at det er liten fare forbundet med å utelate brudd i N-leder her. Altså at fordelen er større enn ulempen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.