Stusser litt på dette med brudd av N leder. I et TN-C-S system til bolig hvor PEN splitt skjer i TKS, skal da N leder brytes av første vern eller ikke? I MHB S. 169 og 170 står det om dette. Her står det at "hovedregelen" er å bryte N leder etter splitt, men med tanke på solcelle eller batterianlegg i fremtiden kan det være gunstig å ikke bryte N leder pga flytende nullpunkt. Syns det sto veldig vagt og ikke konkret, er det noen andre forskrifter eller punkter som setter krav til dette? Skal evt N leder brytes ved OV i fordeling istedenfor gjennom KV i TKS?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
NK64 har beskrevet at det ikke skal være brudd i N-leder frem til fordeling, når denne forsynes fra TKS.
Dette har NK64 "risikovurdert" for bransjen, og kommet frem til at det er liten fare forbundet med å utelate brudd i N-leder her. Altså at fordelen er større enn ulempen.