Skal oppgradere inntak og stigekabler i et borettslag. Bygget består av 16 leiligheter fordelt på 4 etasjer.Har ikke hatt lignende prosjekt tidlegare.
Anlegget er fra ca. 1950.Inntakssikring er 3x100A i følge styret.Det er i dag 4 avganger på 3x80A, 4leiligheter per avgang.
Tilførsel frå stolpe er ein usikkret 4G95Al.Denne er skøytet inn på eksisterande kabel frå 1950 i bakken.
Tenker at en legger opp 3x32A som OV i hver leilighet.Men hva legger man til grunnlag for hele bygget?Hva er fornuftig samtidighetsfaktor på et stort leilighetsbygg?