Bytte bunnskrue

Spurt 22:13 - 12.8.2019 av Ole|Siste svar 6:15 - 14.8.2019 av Hans Olav Arnesen

Ole

Leilighet fra 70 tallet med noen 16A kurser med 2,5mm PN og noen 10A kurser med 1,5mm PN.

Om en av 10A kursene trekkes om i sin helhet til 2,5mm, kan man da bare bytte bunnskruen i sikringssokkelen til 16A, argumentert med:

- I henhold til standard fra byggeår, risikovurdering og ikke svekket elsikkerhet?

Eller må kursens sikring da byttes til jordfeilautomat i henhold til NEK2018?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:15 - 14.8.2019
Instructor contact card

Du bør legge til grunn dagens krav, FEL og NEK 400:2018, for endringen du beskriver. Ref. Elsikkerhet nr. 78; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/elsikkerhet-78.pdf.