Cat6 og PR sammen

Spurt 13:15 - 26.1.2024 av Sturle|Siste svar 7:52 - 29.1.2024 av Hans Olav Arnesen

Sturle

Hei, nylig vært på et kontor hvor 123 kanal er brukt. Der står det 2 doble stikk. PR 2x2,5 går til disse. Kunden ønsker seg et datapunkt på samme kanalen, men fra vegg til kanal er det så trangt at jeg nesten blir nødt til å legge disse to inntil hverandre i ca 2-3 cm før de skilles igjen i kanal. Er det noen forskrift enten i nkom eller nek som støtter under at dette er greit? Det er jo minimal belastning på stikk da det kun er PC utstyr tilkoblet?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:52 - 29.1.2024
Instructor contact card

Dette skal risikovurderes med tanke på overføring av støy mellom PR og Cat6. Se NEK 400-4-44, og spesielt avsnitt 444.6.

Legg til svaret ditt