NEK 400 542.2.2 har et særnorsk krav om at jordelektroden skal være effektiv for hele installasjonen. Dette går vel på dekningsområde for jordelektroden.
Når dette er et krav så bør dette kunne dokumenteres i prosjekteringen og verifiseres ved målinger. Mitt spørsmål er hvordan?Mange håndbøker sier et jordspyd har et dekningsområde på 3 ganger lengden. Bruk av slike håndbøker mener jeg ikke er god nok dokumentasjon. Samme håndbøker sier også at vi skal ha 20 meters grid ved store bygg.
Jeg klarer ikke å se hvorfor vi må ut med mer jording, om f.eks. garasjen ligger 40 meter unna installasjonen.