Hei, er det krav om å ha dobbelt isolert kabel fra tilknyttnigsskapet til sikringskapet når det er ett TN system?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Nei, det er det ikke.
Nei, det er det ikke.
Hvor i forskriftene står dette?
Dette står ikke i "forskriftene", men følger av systemforståelse ut ifra avsnitt 411 i NEK 400:2022.
Det er kun for TT det er krav til beskyttelse mot elektrisk sjokk for hele kursen. For IT er det "lurt" med dobbel isolasjon fra tilknytningsskapet, fordi dette reduserer kravet til overgangsmotstand på jordelektroden. For TN har det ingen hensikt.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn