KlasseII "ute"lampe er montert på trevegg i innvendig trappesjakt med gittertrapp som leder ned i garasjekjeller. Lampa har under deksel av metall en liten koblingsboks med kun plass til terminering av faseledere (2). Lampe er tilkoblet PN fra skjult anlegg. Beskyttelsesleder er ført fram og isolert under deksel, ikke ført inn i koblingsboks.
Isolasjonen på PN skades ved gjennomføringen og dekselet blir spenningsførende. Det kommer smeltevann (saltvann) på gulv i garasjen og noen får støt når de holder i trapperekkverk og tar på lampa.
Burde jordleder vært tilkoblet lampedeksel selv om lampa er merket som dobbelisolert og ikke har jordingsskrue? (dobbelisolering gjelder kun koblingsboks under deksel)
Eller skulle man brukt dobbelisolert tilførsel, isolere beskyttelsesleder og håpe isolasjon på tilførsel aldri skades?