Det finnes produkter på markedet som er laget for å laske sammen rader i sikringsskapet, fremfor å lage egne lasker i RKK/PNN. Disse brukes ofte på 230V IT og TT.
Spørsmålet mitt er som følger: Er dette tillatt, ettersom laskene ikke er dobbelisolerte?
Montørhåndboka skriver på side 86, pkt 5.1.2:
"Det er verdt å merke seg at tavlenormen har mer lempelige krav til jord- kortslutningssikker forlegning enn det NEK 400 har. I henhold til tavlenormen (NEK439) kan det benyttes:
- PN holdt fra hverandre og fra jordet gods med holdere.
- Dobbeltisolert koblingsledning PNN eller RKK
- Koblingsledning med minst 90*C isolasjon, kan ligge inntil hverandre og gods, men ikke over skarpe kanter.
- Enleder kabel uten skjerm
- PN i plastrør"
Men teksten fra montørhandboka nevner ikke dobbeltisolering og klasse 2.
Slik jeg da tolker dette kan ikke dette produktet brukes i TT-installasjoner.
Stemmer det?
Legger ved ett bilde av produktet jeg sikter til: