Hei
Har fått avvik frå DLE etter rehabelitering av eit sikringsskap, likt mot likt. Dei savnar "nødvendig" dokumentasjon.
Må ein egentlig dokumentere noe som helst på ein sånn jobb, der det er etter min meining vedlikehold?
Eg la uansett ved ein samsvarserklæring der det vart referert til Nek 400:2022, som igjen var eit avvik ifølge DLE. Rehabeliteringen var gjort med 30ma jfa på alle kurser og IP2xc, så eg ser ikkje avviket med å erklære samsvar etter NEK 400:2022 i sikringsskapet, der jobben blei gjort.
I tillegg meiner dei det skal være ein (skriftlig) risikovurdering basert på elsikkerhet nr 63.
Er jo kanskje lurt, men eg vart nyskjerrig om det egentlig er krav til dette.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Om alle krav i NEK 400:2022 følges ved rehabilitering av sikringsskap skal arbeidet samsvarserklæres etter denne, og hvis ikke skal opprinnelig forskrift/standard legges til grunn.
Slike jobber skal samsvarserklæres og dokumenteres slik at kunden har trygghet/garanti for at arbeidet er rett utført, samt for at DLE skal vite at arbeidet er utført av en registrert elektrovirksomhet.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.