Tavlenormen, NEK 439 er en utstyrsnorm, mens NEK 400 er anleggsnormen for elektriske lavspenningsinstallasjoner. I tilfellet du beskriver vil NEK 400 gjelde foran NEK 439.
NEK 400:2014: Merking med advarselsskilt iht. avsnitt 810.53.01 var ikke i samsvar med avsnitt 533.1.2.NEK 400:2018: Generelt gjelder avsnitt 533.1.1, og avsnitt 810.530.4.101 gjenspeiler dette.
Se også svar vedr. avsnitt 810.530.4.101 her; https://www.nek.no/standarder/faq/.
Konklusjon: Det er ikke lenger tillatt å benytte advarselsskilt iht. NEK 400.