Effektbrytere/automater

Spurt 7:20 - 9.2.2007 av Underende?|Siste svar 13:18 - 23.11.2008 av Svein Johnsen

Underende?

Kan noen forklare meg forskjellen på bryteevnene til vernene?
Det er oppgitt Icu, Icn og Ics.
Hva er forskjellen på disse og i hvilke tilfeller skal de forskjellige taes hensyn til?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Les mer.

Svar (4)

Forumleder

Postet 9:34 - 9.2.2007
De fleste vern har oppgitt både maksimal bryteevne og servicebryteevne, og når normen krever tilstrekkelig bryteevne menes det maksimal bryteevne, Icu eller Icn ved inntak anbefales det imidlertid å velge vern ut fra servicebryteevne Ics. Man bør ta hensyn til en framtidig utvidelse i netteiers fordelingsnett. Ved å velge vern med bryteevne på 10 KA burde man være forberedt på de fleste eventualiteter.

Andreas

Postet 16:17 - 12.2.2007
På automasikringer står det som regel 10KA med et 3 tall under kan noe fortelle hva det 3 tallet står for.

Jan

Postet 16:38 - 12.2.2007
3polet kortslutning.

Altså 10kA ved trepolt kortslutning.

Svein Johnsen

Postet 13:18 - 23.11.2008
3 står for strømbegrensningsklasse 3 . Kort fortalt betyr det meget kort brytetid og begrenset energigjennomslipp ved kortsluttningsstrøm.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.