Hei!
vi er stadig ute på El-kontroller i bla. eneboliger og vi ser mer og mer sentraler til styring av elektrisk utstyr. Vi finner autopilot arkene fra inst. firma i sikringsskapet, men aldri teknisk dokumentasjon og beregninger som skal ligge til grunn og rettferdiggjøre for at man med god samvittighet og kvalifisert kan overlevere sams. og sluttkontroll til kunden. Vi ser f.eks at det kan være en 10A C-kar. avgang til en lysstyringssentral (PLS) som med utgangs releer styrer 230V videre til LEd lamper i trappeoppganger osv. Det som er litt merkverdig er at man har valgt 0,5 kvadrat PFSK stamkabel som er sikret med rekkeklemme glassikringer. Meg bekjent finnes det ikke noen mulighet i Feb-dok. å beregne glassikringers utløsetid osv.
Noen som har vært borte i lignende situasjoner?, I dette tilfellet med glassikringer gikk vi tilbake til inst. firma. og spurte om valgt løsning var god nok. Det hadde de ikke noe godt svar på.