Fast tilkobling av varmtvannsbereder

Spurt 13:46 - 29.1.2024 av Anno|Siste svar 7:30 - 30.1.2024 av Hans Olav Arnesen

Anno

Er det krav eller anbefaling med fast tilkobling av ny varmtvannsbereder når det gjøres utskifting av varmtvannsbereder i en installasjon fra før 2010?

Hvor er eventuelt hjemmelsgrunnlaget for dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:30 - 30.1.2024
Instructor contact card

Utskifting av varmtvannsbereder kan defineres som vedlikehold ("likt mot likt"), og kravene fra da installasjonen var ny kan legges til grunn for utskiftingen. Dette betyr at det ikke er et absolutt krav om fast tilkobling ved bytte av varmtvannsbereder. Uansett er dette sterkt å anbefale.


For nye installasjoner og større endringer (som f. eks. ny kurs til varmtvannsbereder) er det krav til fast tilkobling, eller industrikontakt montert utilgjengelig for barn, ref. avsnitt 823.55.301 i NEK 400:2022.