Plutselig stoppet alle kurser mellom L1-L2 å fungere, de la ikke ut de mistet spenning, mens L1-L3 og L2-L3 gir tilnærmet lik 230V. Ved utlagt OV måles på inntak siden 230V mellom alle faser. Om OV er innlagt og alle automatsikringene slått av (litt blandet noen med jf.b andre uten) vil en måle spenning til ca 190V men hvis en legger inn en sikring med last mister en spenning mellom L1-L2 med en gang. Det fører også til at det grønne lyset i jordfeilvarsleren slukker.
Har megget alle kurser hvor jeg fant en 3fase sikring med en fase som la helt over til jord, med denne sikringen av, oppsto fremdeles samme problemet.
Spenning mellom fase jord med ov innlagt: L1 205V, L2 156V, L3 126V
Spenning mellom fase jord med ov lagt ut: L1 205V, L2 95V, L3 126V
Info om skapet:
230V 3x16tilf 5 sikringer med jf.b restetende 13 uten. Ikke overspenningsvern, jordfeil melder i skap og separat montert varsler.