Hei, Har vært ute på en feilsøkingsjobb om noen lysmaster der sikring ryker hele tiden. Jeg kan ha de første 5 lysmastene tilkoblet og da få 10MGohm men hvis jeg prøver å koble inn neste lysmast så får jeg fullt utslag. Så jeg splitter opp alle ledere i alle lysmaster og måler både kablene imellom lysmastene og selve lyskilden og laveste måleresultatet jeg får er 5MGohm, men når jeg da kobler alt sammen så får jeg fullt utslag. Det er vel summen av flere småfeil? På mange av kabelstrekkene måler jeg at de er helt tette som virker usannsynlig siden dette er gamle kabler som ligger direkte i bakken. Jeg har prøvd å skrape jordingen for å få bedre kontakt men fortsatt samme resultat. Jeg måler tilførsel kabel til den første lysmasten uten noe tilkoblet til å være 11MGohm og lyskilden er helt tett. Men når jeg tilkobler lyskilden så dropper verdien ned til 2 MGohm? Jeg forsøkte å måle med et annet måleapparat men fikk det samme resultatet. Jeg prøvde å se etter kutt i kabelen men ser ingenting. adskilte dem for sikkerhets skyld. Hvordan kan verdien falle så drastisk?
Setter pris på forslag!
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem?
Logg inn
Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.