hei
holder på med arbeidsoppdrag på jobb, og har lett veldig lenge nå på noe som helst utregningseksempel eller formel for å regne ut ik2pmin og ik3pmaks i TN nett!
vet at nelfo har en bok om kortsluttningsberegninger, men har ikke råd til å kjøpe sånt selv.. :)
takk for svar på forhånd!
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det er lite relevant med manuell beregning av kortslutningsstrømmer i TN-installasjoner. Dette er meget komplekst, og boken du viser til er mest aktuell om du likevel ønsker å fordype deg i dette emnet.
Det er 3 metoder som er mer relevante med tanke på verifikasjon av utkobling, ved kortslutning i TN:
1) Maskinelle beregningsprogrammer, som FEBDOK,
2) Tabeller fra vernleverandører, som angir maksimal lengde for momentan utkobling, ved valgt tverrsnitt og type vern,
3) Måling med installasjonstester i en ferdig installasjon.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn