Flytte sikringsskap, må kappe/skjøte stålrør

Spurt 10:02 - 3.1.2024 av Romsdal|Siste svar 17:55 - 3.1.2024 av Olav Fossdal

Romsdal

Hei

Jeg er ikke helt oppdatert på forskriftene mtp. eksisternde boliginstallasjoner. Men kort forklart, skal flytte et sikringsskap i et eldre bolighus hvor trekkerørene er av stål. Kan jeg skjøte rørene med plastrør, eller må jordingsforbindelse til stålrørene opprettholdes? Hva er praksis rundt dette i dag?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Olav Fossdal

Postet 17:55 - 3.1.2024

Stålrør er å anse som utsatt ledende del og skal jordes.


Vanlig praksis er å skjøte stålrør med plastrør, og å jorde rørene med f.eks patentbånd i kobber og en PN 6mm2 ned til jordskinna i skapet.