Har ett avvik på fordelings skap i ABS - Polylac PA 716 materiale, oppført og prosjektert iht. NEK400:2010. (Ikke metall)
Avviket henviser til ISO1182, noe som jeg mener ikke kan henvises til ettersom dette ble lagt ved i NEK400:2014.
Hva var definisjonen på ikke brennbart materiale i 2010 versjon og tidligere?
Noen som kan henvise meg i riktig retning, eventuelt gi meg en forklaring på akkurat denne?
Har sett flere tråder som denne på forumet, men ingen fra 2010 og før.
Takk på forhånd.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Du har rett i at NEK 400:2010 ikke viser til ISO 1182, slik det står beskrevet i veiledningen i senere utgaver av standarden. Kravet er imidlertid det samme i NEK 400:2010 og senere: Fordelingstavlers kapsling skal være utført i ikke brennbare materialer.
Metalliske kapslinger er å regne som kapslinger i ikke-brennbart materiale.
Du har rett i at NEK 400:2010 ikke viser til ISO 1182, slik det står beskrevet i veiledningen i senere utgaver av standarden. Kravet er imidlertid det samme i NEK 400:2010 og senere: Fordelingstavlers kapsling skal være utført i ikke brennbare materialer.
Metalliske kapslinger er å regne som kapslinger i ikke-brennbart materiale.
Hvor henter du at metalliske kapslinger er å regne som ikke brennbart materiale? Klarer ikke finne hvor tolkningen av dette ligger. Alt kan forsåvidt brenne, kommer an på temperatur.
Se veiledningen til avsnitt 823.810.512.301 i NEK 400:2022.
Skap av metall betraktes som ikke-brennbart. Ulike plastmaterialer betraktes som brennbart.
Se veiledningen til avsnitt 823.810.512.301 i NEK 400:2022.
Skap av metall betraktes som ikke-brennbart. Ulike plastmaterialer betraktes som brennbart.
Den er jeg klar over, takk for henvisning til 2022.
Spørsmålet er rettet mot NEK400:2010, som er benyttet i denne inst.. I denne årgangen jeg håpet på en definisjon av ikke-brennbart, eventuelt en henvisning til norm/lov at dette ikke er lov. Ettersom det er ett avvik.
Jeg skjønte spørsmålet ditt, og har forsøkt å svare etter beste evne. :-)
Som beskrevet tidligere er det normative kravet uendret fra 2010 til 2022: Fordelingstavlers kapsling skal være utført i ikke brennbare materialer.
I 2014 kom det inn en veiledning, som er å anse som informasjon og en norsk anbefaling. DLE skal skrive avvik mot regelverk på installasjonstidspunktet, og slik sett er ISO 1182 neppe det beste henvisningsgrunnlaget for at avvik med aktuelt regelverk i 2010.
Jeg kjenner i liten grad til de konkrete egenskapene til fordelings skap i ABS - Polylac PA 716 materiale: https://www.granulat.com.pl/me...
Min vurdering er uansett at boligskap av plast bør byttes til skap av metall.
Takk!
Er enig i alt du sier, grunnen til jeg spør er fordi jeg føler det er veldig gråsone på tidspunktet det ble montert, og ingen har et konkret svar på om det er lovlig da heller ulovlig.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.