NEK400:2018 kap. 543.7 stiller krav til forsterket beskyttelsesleder i tilfeller der strømmer i beskyttelsesleder overstiger 10mA. Dersom forbrukerutstyret har en ekstra klemme for tilkobling av en 2. beskyttelsesleder åpnes det for at det kan benyttes en 2. beskyttelsesleder med samme tverrsnitt som kreves for beskyttelse ved feil.
Som et eksempel skal det tilkobles et forbrukerutstyr som har 16A foranliggende vern og forventet strømmer i beskyttelsesleder over 10mA, kabler forlegges i innstøpte rør. Betyr det at 2. beskyttelsesleder kan være 2,5mm², tilsvarende faseledere? Hva er hensikten med 2.beskyttelsesleder dersom den kan dimensjoneres slik at den får samme tverrsnitt som 1. beskyttelsesleder?