Frakobling batteri

Spurt 11:21 - 2.5.2022 av eivindb|Siste svar 5:21 - 3.5.2022 av Hans Olav Arnesen

eivindb

NEK400-8-806.537.2.102 sier at batterier skal frakobles lokalt ved batteriene og fra utsiden av batterirom. I Normguiden er og erstattet med eller. Hva er vanlig praksis her?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:21 - 3.5.2022
Instructor contact card

Normguiden har rett; her skal det være eller. Dette ble feil i NEK 400:2018.

Det er vanlig at batterier frakobles fra utsiden av batterirom.