Fundamentjording

Spurt 14:05 - 23.9.2013 av Saksbehandler|Siste svar 6:20 - 25.9.2013 av Forumleder

Saksbehandler

Jeg holder på å jobbe med et jordingsanlegg til et nybygg på 500m2 hvor entreprenør skal sette opp fundamentpunkter i betong om litt.

Jeg har planlagt å legge ringjord rundt bygget men spørsmålet mitt er hva jeg gjør med disse betongfundamentene.

Ifølge bygg entreprenør vil det ikke bli sammenhengene armering mellom disse og betong gulv samt at det blir montert en stålramme rundt bygget hvor stålkonstruksjonene reises.

Er det tilstrekkelig med ringjording og utgjevningsforbindelse til stålbygget?

Eller må også hvert av betongfundamentene tilknyttes jordingsanlegget?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 6:20 - 25.9.2013
Målet er jo å unngå farlige potensialforskjeller i installasjonen.

Konkret står det i NEK 400-4-41-411.3.1.2:2010 at følgende skal utjevningsforbindes: Andre ledende deler som tilhører bygningskonstruksjonen dersom disse er tilgjengelige for berøring, samt hovedarmering og liknende i betongkonstruksjoner hvis dette er praktisk mulig.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.