Hei, sitter å grubler på utfordringene ved å bruke aggregat (generator) på et anlegg både som backup og i parallell med nettet. ik2p min er 900A, og er ca 100m til generator, hvor det måles ik2polmin 620A.
Hvordan blir kravene mtp. kortsluttningsikring av anlegget? Tenker her i hovedsak på ik2pmin/ik3pmax. eventuelle andre ting enn må være obs på.?.
Ser for meg 3 senarioer hvor kravene må være oppfylt:
1. Drift med kun nett (Denne er grei)
2. Drift med kun generator (Nye kortslutt verdier iht. størrelse på generator)
3. Drift i parallell nett + generator (syncronM. som fases inn og drives av gass)
Noen god måte å beregne seg frem til dette eller er det kun ved måling når anlegget er i drift? Og i senario 3, vil kortsluttningverdiene gå opp eller vil nett være gjeldene?