Gjennomføring valg av nippel

Spurt 21:09 - 29.10.2024 av Industrielektrikker|Siste svar 6:51 - 30.10.2024 av Hans Olav Arnesen

Industrielektrikker

NB eg lurer ikkje på EX og ikkje EMC.

Eg har lært at når det er metall skap eller motorhus skal ein bruke metallnippel.

Er det plast armatur eller noko anna kunsstoff brukar ein nylon nippel eller TET-nippel.

Er det noko krav til dette eller er det berre smak og behag?.

https://www.trainor.no/assets/forum/nippel.jpg
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:51 - 30.10.2024
Instructor contact card

Eventuelle krav, relatert til FEL og NEK 400, må det være produsent som står for.




FEL §36 beskriver at anvisninger fra produsent skal følges. Jeg kjenner ikke til krav om utstyr og gjennomføring/nippel av samme materiale.