Ved eurotester måles den lengste kursen i huset til 465A på enden, ikmin blir da 465A X 0,76 =353,4A.
Jeg har 16A c sikring, som har i5 10xmerkestrøm = 160A som da er ok!
Altså kortslutningen på enden sikrer momentan utkobling.
Vil det si at så lenge ikmin (på enden av kursen) er større enn vernets i5 garanterer den momentan utkobling på 0,1 sekund uansett om det er B eller C karakterstikk?
Når må man sjekke gjennomsluppet energi? Er dette kun om ikmin nærmer seg vernets i5?
Om kabelen klippes nærmere fordeling med gjerne høyere ikmin, feks 700A, er det slik at vernet begrenser denne strømmen til 160A?
Les mer.