Hva sier forskriften om bruken av gummi kabel fra en koplingsboks med nippel med strekkavlaster stripset på en kabelbro ca 30m 63A (sikring og kabel dimensjon er ok) og til en byggtavle med støpsel.
Er dette lov??
Finner ikke noe om at det ikke er lov jeg da.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det er lov om kabelen er egnet til formålet (tåler antatte belastninger), se avsnitt 521.9.1 i NEK 400:2014.
Det er lov om kabelen er egnet til formålet (tåler antatte belastninger), se avsnitt 521.9.1 i NEK 400:2014.
Vet ikke om det har noe å si, men det kom litt dårlig fram i det jeg skrev først.
Det er gummikabelen som har hunn plugg i den ene enden og byggtavlen har hann plugg.
Kabel er beregnet og tåler de belastningene den kan bli utsatt for.
Ser ikke at det utgjør noen forskjell. Byggtavlen må uansett være utført i henhold til krav i NEK 439 (tavlenormen).