Jeg har fått et TN anleg på fagprøven. Jeg har ikke vært så mye på TN før og lurer derfor på:

Splitting av PEN leder:
Kan jeg koble PEN lederen rett inn på N klemme i OV og legge ut PE til jordskinna? N lederen kommer da selvfølgelig ut på andre siden av OV.

Målesløyfe:
Holder det å kunne legge ut 2 av fasene + N lederen når det er direkte koblet anleg? Eller skal alle 3 fasene og N lederen inn på målern?

Er det forresten mulig å beregne Ik1pmin ved fordelingen når jeg bare har fått den opplyst ved inntak? (De utregningene jeg har lært er bare for IT og TT nett)

Til slutt men ikke minst. Er det noen minimum størrelse på tversnittet i inntaks kabelen? Jeg beregna at anlegget mitt inkl reservekurser bare ville trekke 10,5 A. Beregninger viste at 4mm var ok. Men når jeg jeg ser på forskrift 547 står det at alle ledere i hovedutjevningsforbinnelsen skal ha minst 6 mm.

Må inntaket være minst 6mm da? For å få riktig størrelse på PEN lederen..

Ble litt mye spørsmål, men det hadde vært fint å ha alt klart til jeg begynner å skru på mandag :)
Helpful answer marked by forum leader Løst
Svar
  • Rediger
  • Slett
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (${ thread.comments.length })

${comment.author.name}

Forumleder
Postet ${formatDate(comment.postDate.timestamp)}
Instructor contact card
Bra svar markert av forumleder Bra svar
Svar
  • Rediger
  • Fjern
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
Denne kommentaren er fjernet.

Edit your answer

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Forumbrukere vil ikke se navnet og bildet ditt. Forumledere vil fortsatt se kontodetaljene dine.
Poster som:
${form.anon ? form.name : currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName}
Du mottar opp til en e-post om dagen når det skjer noe i tråden.

Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.

Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.