Igjen - plastskap fjøs/bolig osv

Spurt 6:42 - 5.8.2022 av Fjøsmann|Siste svar 9:56 - 26.1.2024 av Glenn Arne Leirmo

Fjøsmann

Hei. Kom over et skap fra ABB, mistral. Dette skapet er oppgitt til å tåle 650 grader. Vil et slikt skap være godkjent for bruk i en fjøs eller en bolig?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:01 - 5.8.2022
Instructor contact card

Standarden krever kapsling utført i ikke brennbare materialer, ref. avsnitt 705.810.512.101.2 i NEK 400:2022. Veiledningen til dette avsnittet beskriver at kapslingen ikke skal "understøtte forbrenning".

Det er lite trolig at en produsent kan dokumentere at en plastkapsling ikke understøtter forbrenning.

Glenn Arne Leirmo

Postet 9:56 - 26.1.2024

Hei.


Ønsker og legge til at regelen om skap i ikkje brennbart matriale kom i NEK 2006. Med tanke på El-kontroll landbruk. (Rett meg gjerne. Sporte det tilbake til 2006, men fant det ikkje i 2002)