Hei. Kom over et skap fra ABB, mistral. Dette skapet er oppgitt til å tåle 650 grader. Vil et slikt skap være godkjent for bruk i en fjøs eller en bolig?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Standarden krever kapsling utført i ikke brennbare materialer, ref. avsnitt 705.810.512.101.2 i NEK 400:2022. Veiledningen til dette avsnittet beskriver at kapslingen ikke skal "understøtte forbrenning".
Det er lite trolig at en produsent kan dokumentere at en plastkapsling ikke understøtter forbrenning.
Hei.
Ønsker og legge til at regelen om skap i ikkje brennbart matriale kom i NEK 2006. Med tanke på El-kontroll landbruk. (Rett meg gjerne. Sporte det tilbake til 2006, men fant det ikkje i 2002)