IK3maks

Spurt 12:28 - 31.1.2024 av Åsleik|Siste svar 13:41 - 31.1.2024 av Hans Olav Arnesen

Åsleik

Kunde har ei underfordeling der IK3max er målt til 8kA. De aller fleste vernen der har bryteevne på 10kA (Schneider jfa). Mens noen16A og 25A 4polt jordfeilautomater kun har bryte evne på 6kA. Schneider har ikke 4P vern 10kA. Kan dette løses på en relativ enkel måte uten å måtte bygge om tavla?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 13:41 - 31.1.2024
Instructor contact card

Hvor i tavla er det målt 8 kA? Er det på hovedvernets primærside, hovedvernets sekundærside, eller på forbrukervernenes primærside? Ikmaks dempes gjennom vern og ledere.

Hvis Ikmaks inn på forbrukervernene er for høy, så kan trolig et nytt/endra hovedvern begrense denne til akseptabelt nivå. Dette bør vernleverandør kunne bistå deg med.