Hei!
Bygg ferdigstillt i 1999, antar at de har brukt FEB91 som ref.
Det er brukt PN i Aluminiumskanaler rundt i hele bygget. Fåtall av disse er jordet.
TN-C-S system.
For det første, er INKA godkjent med PN løst i kanal og for det andre skulle ikke disse kanalene vært utjevnet/jordet (Utsatt ledende del)
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Generelt gjelder at montasjeanvisning fra produsent skal følges. Jeg kjenner ikke til hva produsenten(e) av slike kanaler har beskrevet.
Kanaler er ikke å regne som utsatte ledende deler, men skal vurderes som andre ledende deler. Det er ikke noe absolutt krav til utjevning av andre ledende deler (f. eks. kanaler, kabelbroer og ventilasjonskanaler) i NEK 400:2022. Dette har imidlertid vært anbefalt i tidligere utgaver av standarden NEK 400, samt i tidligere forskrifter.
Generelt gjelder at montasjeanvisning fra produsent skal følges. Jeg kjenner ikke til hva produsenten(e) av slike kanaler har beskrevet.
Kanaler er ikke å regne som utsatte ledende deler, men skal vurderes som andre ledende deler. Det er ikke noe absolutt krav til utjevning av andre ledende deler (f. eks. kanaler, kabelbroer og ventilasjonskanaler) i NEK 400:2022. Dette har imidlertid vært anbefalt i tidligere utgaver av standarden NEK 400, samt i tidligere forskrifter.
Hei Hans Olav
Produsent sier at de ikke har noen føringer på hva som legges i kanal. Så det blir vanskelig å legge til grunn en montasjeanvisning.
Det jeg er mest skeptisk til her er jo ved brudd på enkel isjolasjon så blir dette en ledende del.
Brudd på FEL §21 fra dette ble prosjektert.
Hei Hans Olav
Produsent sier at de ikke har noen føringer på hva som legges i kanal. Så det blir vanskelig å legge til grunn en montasjeanvisning.
Det jeg er mest skeptisk til her er jo ved brudd på enkel isjolasjon så blir dette en ledende del.
Brudd på FEL §21 fra dette ble prosjektert.
Jeg vurderer ikke nødvendigvis dette som brudd på FEL § 21. En kanal eller kabelbro skal vurderes som en annen ledende del. NEK 400 stiller ikke krav til disse som utsatte ledende deler, om det skulle oppstå brudd på lederisolasjon.
Den beste løsningen er uansett dobbel isolasjon (f. eks. PNN), og/eller jordfeilvern på alle kurser.
FEB91 krever dessuten utkobling av to samtidige jordfeil på to ulike faser.
DLE kan være en god "sparringspartner" for eventuelle konsekvenser i et eksisterende anlegg.