Hei. Er det noen som har frisk i minne hvor det står i NEK 400 om at uisolerte jordledere(PR) måtte isoleres med strømpe i skap, og når dette tredde i kraft?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:06 - 11.4.2025
Instructor contact card

Dette har ikke vært like tydelig beskrevet i alle utgaver av NEK 400, og hovedfokus fram til og med NEK 400:2014 var på merking.


I NEK 400:2022 står det imidlertid følgende i avsnitt 514.3.3: "Det er ikke krav til å fargemerke en uisolert beskyttelsesleder dersom beskyttelseslederen er lett gjenkjennelig pga. form, konstruksjon eller forlegning. Utelatelse av merking skal ikke øke risikoen for andre farer, for eksempel elektrisk sjokk". Den uthevede setningen kom inn i avsnitt 514.3.1.2 i NEK 400:2018, men har alltid vært noe prosjekterende/utførende må ta hensyn til (risikovurdering).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.