hei, kva er forskjellen på ein intallasjon som er galavanisk tilknyttet et allment IT-distribusjonsnett og eit som er galvanisk adksilt? (NEK 400 411.6.2)
skjønner ikkje helt kva som avgjer om det er tilknyttet eller adskilt.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
En installasjon som er galvanisk tilknyttet et allment IT-distribusjonsnett har forsyning fra samme trafo som andre kunder.
Motsatsen er en større virksomhet som ikke har felles trafo med noen andre.
Dette er avgjørende for om andres jordfeil (første jordfeil i IT) kan påvirke sikkerheten i eget anlegg.
Dersom lasten er tilkoblet via f.eks. en skilletrafo vil denne være galvanisk adskilt fra nettet. Da vil ikke jordfeilstrømmer forplante seg til nettet på den andre siden.
Dersom installasjonen f.eks. er tilknyttet IT nett levert av nettleverandøren er det tilknyttet et allment IT-distribusjonsnett.
Dersom lasten er tilkoblet via f.eks. en skilletrafo vil denne være galvanisk adskilt fra nettet. Da vil ikke jordfeilstrømmer forplante seg til nettet på den andre siden.
Dersom installasjonen f.eks. er tilknyttet IT nett levert av nettleverandøren er det tilknyttet et allment IT-distribusjonsnett.
Det er nettleverandørens trafo som er relevant her, og i hvilken grad denne er felles for flere kunder.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.