Gjør oppgaver, leser i NEK og Montørboka. Men finner ikke teoretisk svar på denne problemstillingen .
Jeg har en kabelbru, som har forlagt 6 * 240 CU en ledere . Kabel brua skal jordes. Med Hvilket tverrsnitt. og hvilket krav i NEK
Kabelbrua er a anse som ANNEN UTSATT ledende del og ref NEK 544.2.2
Der fortelles det SB (utjevningsforbindelse) er større eller lik fase og jord i kabler .
SB > PE
Men det er litt drøyt å jorde ei kabelbru med 240 ! så den utgår .
I høyspenten så jordet vi slike bruer med 16 Kvadrat CU, til hovedjordskinne .
Men ref NEK544.1
Utjevningsjord til Hovedjord skal være 6 kvadrat CU ! ( det blir for smått!)
og større enn halvparten av PE i kabelens PE. ( jeg skal sjekke i mårra om kabelen har egen jordskjerm den er vanligvis 35 kvad på enledere, men har ikke fått kabelen ennå, kanskje powerflex)
isåfall går det med 35 / 2 = 16 kvad, sånn ca .
så har vi ref NEK 543.1.2 eller tab 54B
S>35 . PE = S / 2 som gir 240 / 2 = 120kvad utjevningsjord, det er overkill.
TFXP (grønnkabel) 240, 4G denne har jo 240 AL som GulGrønn eller PEN.
Samma hva, jeg foreslår å jorde brua med 16kvadrat CU, til hovedjord. Hva synes dere til det .
Les mer.