Har en eksisterende bolig hvor det er installert nytt elektrisk anlegg NEK 2018. På den gamle installasjonen var det vannrør ned i betong og spil avløp.Disse var koblet sammen (utjamning) kobberrør vann var videreført til nytt fordelingskap med plastrører ført videre i boligen. Også spil videreført før det gikk videre i plast. Boligen har betongflate i kjeller hvor spil og vann (kobber) kommer opp. Det finnes ikke jordsmonn rundt bolig bare steinfylling. Vannn og soil er ikke godkjent som jordelektrode. Hva skal man da bruke som jordelektrode.
Mvh
Totalpartner Nordmøre AS
Svein Thomassen
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem?
Logg inn
Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.