Jordfeilbryter, jordfeilautomat på pumpe

Spurt 16:01 - 3.7.2020 av Arnold J|Siste svar 10:03 - 9.7.2020 av Hans Olav Arnesen

Arnold J

Hei.

Har en liten pumpestasjon med to brønnpumper som styres av standard kontaktor og flottør.

Anlegget er 400v og pumpene er fast tilkoblet.

Vil det være krav om jordfeilautomat på denne kursen, og kan man evt sette inn en 100mA for å ikke få de store driftskonsekvensene ved en jordfeil?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 10:03 - 9.7.2020
Instructor contact card

Det er ikke krav til jordfeilvern på denne kursen om overstrømsvernet ivaretar utkobling ved jordfeil, noe som normalt er tilfellet (skal fremgå av dokumentasjon; Febdok, tabell fra vernleverandør eller måling).