Hvis man har stikk over himlingen på lyskursen, kan området over himlingen klassifiseres som ikke beregnet for allmenn bruk av ikke sakkyndige.
Her lurer jeg på kravet i NEK400:2014: 411.3.3 tilleggsbeskyttelse på stikk under 20A i offentlige/næringsbygg (ikke boliger). Armaturene er fast installasjon og dermed ikke krav til tilleggsbeskyttelse.
Spørsmålet: trengs det jordfeilautomat på disse kursene? Noe forskjell om det er IT eller TN?
Skjønner jo at de som bruker bygget daglig typisk ikke henter strøm fra over himlingen, men personlige erfaringer fra en sommerjobb på en bensinstasjon sier noe annet. På en annen side hvis det er nok stikk på stikkursene så unngår man at brukerne av bygget benytter seg av stikkontaktene over himlingen.
Føler dette er mer synsing enn noe man finner i NEK.