Fra tid til annen kommer man over tilfeller hvor det mangler beskyttelsesleder i eksisterende installasjon, hvorpå elektriker en gang i tiden har hentet jordforbindelse til stikkontakten fra et vannrør i nærheten.
I dag er selvfølgelig ikke dette et tema. Spørsmålet mitt er; har dette en gang vært lov (eller var det bare en praksis) og isåfall når?
Henvisninger til forskrift eller norm er gull, hvis ikke er ikke svaret mye verdt dessverre.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
FEB 88 § 411
Dersom vannledningsnettet er metallisk sammenhengende, og har tilstrekkelig god jordforbindelse, kan dette være brukt som jordelektrode.
Fra 1940-1960 var ikke uvanlig at stikkontakter ble jordet til vannrøret.
§ 410
Jording av utsatte anleggsdeler på apparater m.v. skal såvidt mulig foretas medjordleder forlagt under samme kappe eller i samme rør som tilførselsledningene.
Før dette gjaldt vell ''Rødboka'' som jeg er blitt fortalt er over 99% lik FEB 88
FEB 88 § 411
Dersom vannledningsnettet er metallisk sammenhengende, og har tilstrekkelig god jordforbindelse, kan dette være brukt som jordelektrode.
Fra 1940-1960 var ikke uvanlig at stikkontakter ble jordet til vannrøret.
§ 410
Jording av utsatte anleggsdeler på apparater m.v. skal såvidt mulig foretas medjordleder forlagt under samme kappe eller i samme rør som tilførselsledningene.
Før dette gjaldt vell ''Rødboka'' som jeg er blitt fortalt er over 99% lik FEB 88
Mye mulig det var vanlig å jorde via vannrøret før fea (1964), men dette bør uansett ikke forekomme i noen anlegg i dag. Kommer man over slike anlegg bør altså dette endres slik at alle utsatte ledende deler forbindes til hovedjordskinne/klemme via kobberleder (via tilførsel eller separat forlagt).
For øvrig er det §§ 409 og 410 i fea/feb88 som er relevant her (ikke § 411. Jordelektroder).
I Forskrifter for elektriske anlegg (1940) står det følgende i § 204: Jordingsledninger må i sin alminnelighet anordnes således at de enkelte jordede gjenstander ikke seriekoples, men parallellforbindes, eventuelt til en felles hovedledning. Se her; https://www.nb.no/items/939221fcb332597622b303ed76237056?page=19&searchText=forskrifter%20for%20lavspenningsanlegg.Dette tyder på at seriekobling via vannledning aldri har vært en anbefalt måte å utføre et jordingssystem på.
Alle gamle elektroforskrifter finnes på www.nb.no.
Dessuten er det slik at fea (1964 - 1988) gjennomgikk mange endringer i sin levetid på 24 år.Forskriften (fea) er en ringperm med løse blad, og flere av paragrafene fikk endra teksten flere ganger.
Dette betyr at fea i 1988 og feb88 er nesten identiske, mens fea i 1964 i stor grad skiller seg fra feb88.
Dessuten er det slik at fea (1964 - 1988) gjennomgikk mange endringer i sin levetid på 24 år.Forskriften (fea) er en ringperm med løse blad, og flere av paragrafene fikk endra teksten flere ganger.
Dette betyr at fea i 1988 og feb88 er nesten identiske, mens fea i 1964 i stor grad skiller seg fra feb88.
Hei,
En case som jeg har kommet over nå: Hvis man i dag har en jordet stikk som mangler jordforbindelse - kan man da hente ut lokal jord fra kobberrør som har utjevning til hovedjord? Jeg mener nei, at dette falt bort etter FEB88..