Hei har en oppgave der jeg har fått informasjon som lyder slik:
Dimensjonerende jordfeilstrøm, Ij min, oppgitt av nettleverandør:250mA.Anleggets jordelektrode er utført som CU-wire, 25mm2 i tørr sand.
Anlegget deler trafokrets med flere abonnenter.
Det jeg har tenkt er å bruke 30ma på alle kurser og referer til formelen Ra=Uc/In=50/0,03=1667 Ohm. Hvis jeg ser i tabellen 3.1b gir 25mm2 i tørr sand 40 ohm i tørr sand ( forutsetter at det er 50 meter). Da er vi langt innafor kravet, også med en sikkerhetsmargin på 10x40. Forutsetter at alt før jordfeilvernet er utført som klasse 2.
Har jeg tenkt riktig?, og hva er grunnen til at jeg får oppgitt jordfeilstrøm av nettleverandør?