Om man sammenlikner jording av avløp i IT og TN nett så forstår jeg ikke helt hvorfor man ikke må jorde avløp i TN nett.
Eks ved jordfeil i enebolig med IT og jordfeil automater på alle kurser vil disse normalt løse ut, ved feil ett annet sted i byggefelt med samme avløpssystem så kan i teorien avløp bli leder og så til jord via vannledningen uten å ha gått via jordfeil bryter i huset som har dette, ved jording av avløp unngår man dette.
Eks. TN nett i en bolig og felles pvc avløpsrør med mange andre, de nye boligene har 400V TN men det er også noen eldre boliger som har fått kople seg på nytt avløp, Disse har heller ikke TN nett, men eks IT.
Mulig det er dumt spørsmål men vil ikke da forholdet i siste eksempel bli likt med ett rent IT nett? felles avløp blir leder, som så går til jord via vannledning i bolig med TN nett.
Om så bør man da ikke jorde TN nett avløp fordi man uansett ikke alltid vet hva som skjer av endringer utenfor boligen ?