Jording av metallbelagt vegg

Spurt 5:16 - 23.1.2024 av Figg|Siste svar 7:26 - 23.1.2024 av Hans Olav Arnesen

Figg

I et kjøkken type industri er systemvegger bekledt med metallplater, og det er stikk-kontakter i umidellbar nærhet for bruk over benken. Skal det legges utjevning til disse veggene eller vil det være tilstrekklig at veggen er jordet via rammen på innfelt stikk som igjen har kontakt med beskyttelseslederen tilkoblet stikk-kontakten (noen modeller har kontakt mellom jordtilkopling og festerammen)

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:26 - 23.1.2024
Instructor contact card

Hva som må utjevnes av andre ledende deler er beskrevet i avsnitt 411.3.1.2 i NEK 400:2022. Hvis dette avsnittet er ivaretatt er det ikke behov for å utjevne andre ledende deler, som det du beskriver.