Hvis kummen har mer enn 10 kohm til jord er det ikke nødvendig med utjevning. Se avsnitt 203.11 i NEK 400:2014.
Postet: 01.06.2015 - 14:41Jeg har en tisvarende jobb, lokalt opplagt cu rør under vask, disse er både utjevnet med egen leder og tilkoblet jord i v. v. b i skap ved siden av. Ser Forumleder skrev"Hvis kummen har mer enn 10 kohm til jord er det ikke nødvendig med utjevning. Se avsnitt 203.11 i NEK 400:2014."Nå er det slik at kummen har mer en 10kohm til jord. Det er nye avløpsrør. Men hva skjer den dagen disse blir fulle av belegg. Jeg kan ikke verifisere og tror heller ikke det fins jordingsmuffe på grenrør. i bygget fins ikke dusj, det er kun kummen her det er snakk om. Jeg er redd kummen med tiden får jordpot, og bør jordes. Mer en 10kohm nå er ingen sikker måling ved nye utskiftede rør mener jeg. Og da kommer spørsmålet isåfall, hvordan jorde en kum uten jordtilkobling? Blir dette aldri gjort?Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem?
Logg inn
Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.