Hei! Har snart fagprøve og driver å leser meg opp på strømgjennomgang, jording og potensialforskjell og den slags da dette er en oppgave i utspørringen. Sliter litt med dette med potensialfoskjell.
Hvis et apparat får en jordfeil og ikke er tilkoblet jordskinnen, og en person tar på dette apparatet samtidig som hen tar på en ledende del som ikke har kontakt med jord. Vil hen da få strømgjennomgang?? Eller må det være en sluttet krets til jord så strømmen får en vei tilbake osv.?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Ja, det må være en slutta krets for at det kan flyte en feilstrøm. For å få strømgjennomgang må det være en spenningsforskjell (potensialforskjell) mellom punktene som berøres (fase-fase eller fase-jord).
Motstanden i feilkretsen ved fase-jord, og dermed feilstrømmen, varierer mye avhengig av nettsystemet (TN/IT/TT).
Det står mye bra i Montørhåndboka om dette emnet, som f. eks. i kapitlene 5 og 8.