Vanskelig å finne et "klart" svar på jording og utgjevning av kabelbroer med høyspent. f.eks utgjevning av en kabelbro med isolerte kabler som fører 300kV, hva er da nødvendig?
I Nek400 står det:
Ledertverrsnittet for utjevningsledere for beskyttelsesformal for tilkobling til
hovedjordklemmen/hovedjordskinnen behøver ikke være større enn 25 mm2 Cu eller et
ekvivalent ledertverrsnitt for annet ledermateriale.
Og i NEK440 står det bare at den skal være minst 16mm2.
Utgjevninga skal jo kunne ta for seg de feilstrømmer som kan oppstå, da snakkes det vel om jordfeil/lekasjestrøm? andre feilstrømmer vil jo tilsi direkte kortslutnning og er vel ikke det jordinga av kabelbro er tiltenkt? samt at "tverrsnittet" til en kabelbro hvor strømmen kan gå er jo ganske lav, som vil si at broen vil "smelte" om det skulle gå høy feilstrøm igjennom?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Her vil krav fra netteier gjelde.
300kV er det vel bare Statnett som har, og de benytter 120mm2 CU.
Nettselskapene som har 22kV legger som regel 50mm2 CU.
Som trådstarter spør ser eg spørsmålet som todelt.
Første del gjelder jordleder.
Her er minimumskravet 25mm2 kobber etter FEF §4-11. NEK 440 del 2 5.2.2 angir minste tverrsnitt til 16mm2 kobber. Her vil forskrift være styrende med 25mm2 kobber som minimum. Det skal allikevell fremligge dokumentasjon på dimensjoneringen av jordleder slik att tilstrekkelig elektrisk og termisk dimensjon er oppnått.
Andre del angår utjevning.
Her angir FEF §4-11 att utgjevning skal være minst 16mm2 kobber. NEK 440 5.2.3 anbefaler det samme. Standarden har i tillegg tatt med ulike materialer enn kobber som vil være en rettesnor for forholdsmessig dimmensjonering.
Slik jeg har forstått, og lært, dette så skal utsatte ledende deler jordes slik at de tåler feilstrømmen som går ved jordfeil, helt til vern i trafostasjonen løser ut.
Andre ledende deler (som f.eks kabelstiger) potensialutjevnes med mindre tverrsnitt da disse forbindelsene kun skal sikre at det ikke oppstå farlige potensialforskjeller ved berøringer i anlegget. Potensialutjevningene har derfor mindre tverrsnitt, men skal være holdbare. Derfor er disse ofte 16 eller 25mm2.
Men det er netteier som bestemmer/prosjekterer tverrsnittet på alle forbindelser i jordingssystemet, og de har derfor egne krav som kan være strengere enn krav i FEF/FEL.
Under er et utklipp fra et RENblad for jording i stasjonsanlegg 36-420kV:
Som Olav Fossdal skriver har REN anbefalingene lagt seg på 25mm2 kobber på utjevninger av andre ledende deler som f.eks kabelbroer.
Det er også korrekt att det er netteier som er byggherre som skal påse at dimensjonering av jordingssystemet er korrekt. Og dermed gi retningslinjer ut til utførende entreprenører/montører. Når det kommer til minimumskrav vil Forskrift for elektriske forsyningsanlegg (FEF) være styrende her. Da REN er en bransjeanbefaling, mens FEF er forskrift.
Som skrevet over så er kravet til jordingssystemet at det skal dimensjoneres elektrisk og termisk etter de påkjenninger som må påregnes på anleggsstedet.
Takk for gode innspill.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.