Kabel fordelingsskap

Spurt 10:18 - 8.4.2025 av KARK|Siste svar 7:38 - 11.4.2025 av Hans Olav Arnesen

KARK

Kan man gå med ubrutt N-leder fra hoved fordeling via ett kabelfordelingsskap? Feks at man har en 4p 400A effektbryter i HF, legger en 5 leder i bakken og frem til ett kabelskap ute i "terenget med 3p SLK sikringslister ". Fra kabelskapet grenes det ut til forskjellige UFer som har 4polt effektbrytere. Finner ingen ferdig bygde kabelskap med 4p sikringslister.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:38 - 11.4.2025
Instructor contact card

Min vurdering er at mulige løsninger bør avklares med netteier (både DLE og driftsavdeling kan være aktuelle "sparringspartnere").


Slik jeg forstår løsningen du beskriver så er ikke denne i tråd med kravene i NEK 400:2022, som kun åpner for å utelate brudd i N-leder for hovedkurser mellom strømkilde og fordeling, for anlegg med mer enn én strømkilde.