Kabeltverrsnitt og sikring

Spurt 9:40 - 3.2.2020 av Nils|Siste svar 11:19 - 10.2.2020 av Hans Olav Arnesen

Nils

Hei!

Jeg har en 16 kvadrat som skal termineres på 63A sikring. Terminalene på sikringen er beregnet på maks 50 kvadrat, noe som gjør at 16 kvadraten som jeg kommer med skvises utover når jeg trekker til skruen på sikringen.

Noen tips her? jeg synes det ikke ser bra ut.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

MulleMekk

Postet 14:23 - 3.2.2020

Kabelsko er det første jeg tenker.

Nils

Postet 14:27 - 3.2.2020

Kabelsko er det første jeg tenker.

Sikringen er ikke beregnet for skinne dessverre, da kunne muligens kabel sko med gaffel vært en ide.

Ole Petter Sørensen

Postet 10:12 - 6.2.2020

De fleste tilkoblingsterminaler er beregnet for klasse 2 kabel, hvilken type kabel har du?

Nils

Postet 13:59 - 6.2.2020

De fleste tilkoblingsterminaler er beregnet for klasse 2 kabel, hvilken type kabel har du?

Hei, det er en PFSP

OlavF

Postet 21:48 - 7.2.2020

Mulig du kan prøve med endehylse.

Evt kan du skjøte 16mm2 med en 50mm2 og koble til. Da kan du feks bruke en skjøtehylse med skrutilkobling som knekker ved riktig moment.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 11:19 - 10.2.2020
Instructor contact card

Du bør avklare med produsenten av vernet hva de anbefaler.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.