Hei!
Jeg har en 16 kvadrat som skal termineres på 63A sikring. Terminalene på sikringen er beregnet på maks 50 kvadrat, noe som gjør at 16 kvadraten som jeg kommer med skvises utover når jeg trekker til skruen på sikringen.
Noen tips her? jeg synes det ikke ser bra ut.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Kabelsko er det første jeg tenker.
Kabelsko er det første jeg tenker.
Sikringen er ikke beregnet for skinne dessverre, da kunne muligens kabel sko med gaffel vært en ide.
De fleste tilkoblingsterminaler er beregnet for klasse 2 kabel, hvilken type kabel har du?
De fleste tilkoblingsterminaler er beregnet for klasse 2 kabel, hvilken type kabel har du?
Hei, det er en PFSP
Mulig du kan prøve med endehylse.
Evt kan du skjøte 16mm2 med en 50mm2 og koble til. Da kan du feks bruke en skjøtehylse med skrutilkobling som knekker ved riktig moment.
Du bør avklare med produsenten av vernet hva de anbefaler.