Hvordan måle kontinuitet i et anlegg om motor og tavle er svært langt vekk fra hverandre? Det er jo ikke mulig å fravike dette kravet? Kan faseleder brukes som "måleledning"?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Ja, beskyttelsesleder og faseleder kan sammenkobles på enden av kursen. Bare husk å fjerne "jordfeilen" etter at kontinuitetsmålingen er gjennomført.
PS: Dette må selvfølgelig utføres på spenningsløs kurs.