Kontinuitet over lange avstander

Spurt 14:12 - 5.1.2024 av stian|Siste svar 19:15 - 8.1.2024 av Hans Olav Arnesen

stian

Hvordan måle kontinuitet i et anlegg om motor og tavle er svært langt vekk fra hverandre? Det er jo ikke mulig å fravike dette kravet? Kan faseleder brukes som "måleledning"?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 19:13 - 8.1.2024
Instructor contact card

Ja, beskyttelsesleder og faseleder kan sammenkobles på enden av kursen. Bare husk å fjerne "jordfeilen" etter at kontinuitetsmålingen er gjennomført.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 19:15 - 8.1.2024
Instructor contact card

PS: Dette må selvfølgelig utføres på spenningsløs kurs.