Jeg må bare dele en litt småkomisk hendelse som skjedde igår i et større fabrikklokale der vi fikk et skjøteoppdrag. Det smalt godt i en 4x180mm2 PFSP AL kabel i en kabelkulvert. Ved nærmere inspeksjon fant vi mye gnagemerker i ytterkappa litt bortenfor feilstedet og mistanken er at smellen er forårsaket av disse små j*****e. Ingen kom til skade, bortsett fra mistenkte gnager. Vi fikk skjøtet det sammen med en 2 meter kabelstump med skjøtehylser og fikk drift på anlegget igjen og brukte vulkaniserende tape for å plastre de andre småsårene i kappa etter en vurdering. Skadedyrkontroll og det å få hevet kablene litt i høyde fra gulvet var vårt råd til kunden. Dette er ihvertfall første gang jeg har opplevd at gnagere har fått et ordentlig PVC kick.